空氣源熱泵冬夏兩用機組的容量選擇困擾著很多人,例如,空氣源熱泵機組在北方地區以供暖為主,制冷為輔,當冬季供暖的熱負荷大于夏季制冷的冷負荷時,空氣源熱泵機組應該怎么選?在南方地區,主要考慮夏季制冷的冷負荷,當夏季制冷的冷負荷大于冬季供暖的熱負荷時,空氣源熱泵機組又該怎么選?
空氣源熱泵機組作為夏季空調冷源,不需再另外設計或由用戶自行設置其他空調制冷設備。一臺機組既要考慮冬季制熱要求,又要考慮夏季制冷要求,特別是冬季制熱時熱水溫度可達50℃,供回水溫差為5℃;而夏季制冷時生產7℃冷水,供回水溫差為7℃,冬夏季輸送冷熱水的循環水泵怎樣選擇?是否冬夏各選一臺循環泵?
空氣源熱泵機組可兼顧制冷與制熱,當機組用于冬夏兩季時,其容量的選擇有兩種方法:先根據冬季熱負荷選擇機組容量,再根據夏季冷負荷進行校核;或先根據夏季冷負荷選擇機組容量,再根據冬季熱負荷進行校核。
假如在按冬季熱負荷選擇機組容量時,機組在夏季室外計算溫度下的制冷量比建筑冷負荷大,實際上在工程運用中這種現象常有發生,一般做法是確定空氣源熱泵機組時應按滿足冬季供暖負荷和夏季空調負荷二者中的較大規格選型。
其實機組在不同的季節制冷及制熱都會與對應的建筑負荷產生偏差,如果這種偏差過大,就會對機組運行性能與應用效果帶來不利影響。
因此,按冬季熱負荷還是夏季冷負荷選擇機組容量,也是空氣源熱泵機組設計選型中不可忽視的問題。
可能有人會問,當前農村“煤改電”用的暖風機也不是空調,為什么在北方也能吹熱風供采暖用?這就得回顧產品標準體系及標準了。北方用的暖風機產品是按照低環境溫度空氣源熱泵標準生產的。類似的事情也曾發生過,將南方使用的熱泵熱水機用在北方的采暖工程中,其結果與壁掛式空調相類似。
空氣源熱泵機組可以供熱水(采暖)也可以供冷水(空調),選擇時因地制宜
首先在工程中空氣源熱泵機組選型時有空氣源熱泵供暖及制冷系統形式,目前北方在農村“煤改電”工程中絕大部分只考慮冬季供暖時使用,而其他三個季節都閑置,從資源利用來看這是不經濟的。
另外,從機組使用壽命來看也是不合算的,以北京為例,每年供暖時間為120天,年平均工作日為三分之一,空氣源熱泵停機時間為三分之二,據資料介紹,空氣源熱泵停機時間過長,其使用壽命比經常使用要短,因此,空氣源熱泵機組在選型時有多種表現形態,要盡可能發揮機組應有的作用,滿足及利用產品應有的功能,利用現有資源,節省工程投資是當前北方地區農村“煤改電”值得提升的地方。
空氣源熱泵選型時應適應涵蓋我國南北方的多個氣侯區,有的專做冬季供暖用,也有的應考慮供暖及制冷系統形式,有條件時也可考慮冬季供暖、夏季制冷、一年四季供應熱水的運行方式。由于供暖及制冷系統的服務對象千差萬別,生活習慣和要求不同,需要考慮氣候特點、機組性能和使用者的要求,因地制宜地應用。
空氣源熱泵機組選型注意事項
(1)實際上制熱量能效比是隨干濕球溫度變化的。如果選擇空氣源熱泵機組單臺制熱量時,應參照當?shù)氐臍庀筚Y料,查與當?shù)囟究照{(diào)室外計算干球溫度相適應的制熱量,并計算能效比;對于室外計算干球溫度為-10℃的地區,應采用低溫空氣源熱泵機組。
(2)循環泵應滿足系統冬季設計供暖工況和夏季制冷工況所需流量和揚程的較大值;冬季地面供暖系統和夏季風機盤管系統循環泵系統阻力應匹配;選擇開式水箱或閉式承壓水箱時應考慮系統阻力的不同。
(3)空氣源熱泵的一個缺點就是在低溫及潮濕環境下,空氣源熱泵機組蒸發器表面極易結霜凍冰,機組的能效比和運行穩定性受到很大的影響,大量的工程實踐證明,冬季在南方潮濕地區、北方寒冷地區,通過能效比的測試,發現等質化的空氣源熱泵在工程中使用,制熱效果相差懸殊。(主要是融霜原因)應具有可靠的融霜控制,融霜時間總和不應超過運行周期時間的20%。在確定空氣源熱泵機組冬天的制熱量時,應根據融霜情況采用融霜修正系數進行修正。
聯系電話:0471-3450728 13704783232 郵箱:3300248002@qq.com 地址:內蒙古呼和浩特新城區展東路名都楓景東門底商德國菲斯曼供熱技術